Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
| Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
|---|---|---|---|
| Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] | ||
| "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять устройством" | +/– | |
| Сообщение от opennews (??), 09-Мрт-22, 18:42 | ||
Исследователи безопасности из компании Armis раскрыли данные о трёх уязвимостях в управляемых источниках бесперебойного питания APC, позволяющих удалённо получить контроль над устройством и манипулировать его работой, например отключить питание для определённых портов или использовать в качестве плацдарма для совершения атак на другие системы. Уязвимости получили кодовое имя TLStorm и затрагивают устройства APC Smart-UPS (серии SCL, SMX, SRT) и SmartConnect (серии SMT, SMTL, SCL и SMX)... | ||
| Ответить | Правка | Cообщить модератору | ||
| Оглавление |
| Сообщения | [Сортировка по ответам | RSS] |
| 1. Сообщение от InuYasha (??), 09-Мрт-22, 18:42 | +/– | |
Перечитывая их PDF-ки, так и не понял, подвержены ли народные SUA 1000/1500 (точнее - платы управления AP-xxxx) этой хвори или нет? (или о них Шнайдер вообще уже забыл :D ) | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Ответы: #6 | ||
| 2. Сообщение от Аноним (2), 09-Мрт-22, 18:46 | +/– | |
Как страшно жить! Даже чайник может взорваться! | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Ответы: #4 | ||
| 3. Сообщение от Аноним (3), 09-Мрт-22, 19:06 | +/– | |
> рекомендуется изменить пароль по умолчанию ("apc") | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Ответы: #13 | ||
| 4. Сообщение от ыы (?), 09-Мрт-22, 19:07 | +9 +/– | |
Но не тостер! На тостере netBSD !!! | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #2 Ответы: #12 | ||
| 6. Сообщение от Ivan_83 (ok), 09-Мрт-22, 20:16 | +/– | |
Сдаётся что нет, речь про девайсы которые подключаеются сами к сети. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #1 Ответы: #11 | ||
7.
Сообщение от Аноним (7), 09-Мрт-22, 20:20
| +1 +/– | |
Бывает. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 9. Сообщение от YetAnotherOnanym (ok), 09-Мрт-22, 20:50 | +18 +/– | |
> в устройствах, управляемых через централизованный облачный сервис компании Schneider Electric | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Ответы: #26, #34 | ||
| 11. Сообщение от InuYasha (??), 09-Мрт-22, 21:35 | +/– | |
> Сдаётся что нет, речь про девайсы которые подключаеются сами к сети. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #6 | ||
| 12. Сообщение от Аноним (-), 09-Мрт-22, 22:22 | +/– | |
Правильно, тостеры не взрываются а горят. Чему в тостере взрываться? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #4 Ответы: #17, #27, #33 | ||
| 13. Сообщение от Аноним (-), 09-Мрт-22, 22:25 | +1 +/– | |
Ьлагодаря таким как ты существует много генераторов паролей, когда кто-то все же расколол шаблоны и алгоритмы | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #3 | ||
| 17. Сообщение от Аноним (17), 09-Мрт-22, 22:40 | +/– | |
Можно попробовать сделать КЗ и бахнет. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #12 | ||
| 26. Сообщение от Аноним (17), 09-Мрт-22, 23:27 | +2 +/– | |
Эффективный менеджер всегда прав. Это очкастый программист всегда виноват. Просит всегда овердофига денег. Приходится студентов из Индии набирать. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #9 | ||
| 27. Сообщение от Аноним (27), 09-Мрт-22, 23:53 | +1 +/– | |
В зависимости от того, что вы туда за "хлеб" засунете. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #12 | ||
| 33. Сообщение от pavlinux (ok), 10-Мрт-22, 11:26 | +2 +/– | |
> Чему в тостере взрываться? | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #12 Ответы: #36 | ||
| 34. Сообщение от Хых (?), 10-Мрт-22, 16:52 | +2 +/– | |
А разобрав кассету на отдельные батареи сможешь откатить прошивку сразу четырем менеджерам, до версии когда они еще не стали эффективными. | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #9 | ||
| 35. Сообщение от Аноним (35), 10-Мрт-22, 19:45 | +/– | |
лучше бы открытый низковольтный переключатель входов сделали ( автомат ввода резерва ). | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 36. Сообщение от bircoph (ok), 12-Мрт-22, 11:48 | +/– | |
13.81±0.01 млрд лет, и не только вакуум, а сингулярность (если модель верна) | ||
| Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору | ||
| Родитель: #33 | ||
|
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
|
Закладки на сайте Проследить за страницей |